钟先生用手摸着自家地板,感觉有些烫。
虽然温度计已从地板上拿起来了,但上面显示的温度仍接近50℃。
入户电线的绝缘胶已经破裂了。
从8月初开始,恭城钟先生家连出了两件怪事。一件事家里一处水泥地板出现发热现象,温度高达50℃;第二件事是楼顶水池里养的田螺突然全部死了。百思不得其解的钟先生求助国土、安监、供电、地震等部门,但都找不到原因。 一天,钟先生无意间用双手同时去摸发热的地板,竟感觉到了一股电流……
水泥地板“自发热”温度高达50℃
8月24日上午,记者来到钟先生家。他家位于恭城民乐街一巷,是一栋3层小楼。
发热的地板在钟先生家一楼的楼梯处,是水泥铺的,面积约6平方米。一走近,便明显感觉到一股逼人热气,站在上面不到5分钟,整个人已经大汗淋漓,用手去摸地板,感觉有些烫。
记者找来温度计进行测量,地板有50℃。
钟先生说,他和妻子平时都在桂林工作,恭城家里只有母亲和女儿两人在。8月初,女儿感觉到地板有些热,但当时温度没这么高,女儿以为是楼梯这里不通风,就没把这事放心上。
8月17日晚上,钟先生的女儿拖完地板后赤脚在屋里走来走去,突然感觉地板烫到了她的脚,受惊之下,她立即将事情告诉父母亲。
接到女儿的电话,钟先生8月20日回到恭城亲自验证,并意识到了问题的严重性。
四部门介入仍未查清原因
随后,钟先生将家里地板发烫的怪事向恭城国土部门反映。工作人员前来调查,但没有查出原因。
紧接着,钟先生又给恭城安监部门打电话。受安监部门所托,地震部门和供电部门也先后来到钟先生家了解情况。地震部门的工作人员在检查后称,地板发热跟地质灾害没有关系;供电部门的工作人员检查了钟先生家里的电线线路以及电表后,证明屋内电线线路正常,地板发热不是钟先生家里的电线线路漏电造成的。
8月23日,钟先生收到国土部门下发的“撤离住宅”通知书。在通知书上“灾害类型”和“灾害诱发因素”栏中,均写着“地热”两字。
居民意外“触电”经测地板带电20多伏
钟先生这栋房子建于1994年,次年入住,这些年来,一切都很正常。可出了地板发热这件怪事后,几个部门先后介入都没查出原因。钟先生百思不得其解。
就在钟先生将自己的疑惑讲述给记者听的时候,他不经意间用双手同时触摸地板,谁知“嗖”的一下,他把手缩了回来,并惊慌失措地喊道:“有电!”
记者照着钟先生刚才的动作立即也摸了一下地板,也感觉到手掌有触电般麻麻的感觉。
提到“电”,钟先生的女儿也想起了一件事。钟先生女儿说,她从小在楼顶水池里养田螺,8月初的一天,水池里的田螺全死了,在清理死螺的过程中,她也感觉到水里带电。
把两件事合在一起,大家猜测,地板发热极有可能和漏电有关。
钟先生立即将这一猜测告诉了恭城水利电力有限公司。该公司派来了两名工作人员,亲自触摸地板后也感受到有触电感觉,他们用“万能表”一测,竟然发现地板上有20多伏的电压,在楼顶水池内,则测出30多伏的电压。
一段破裂的绝缘胶成漏电“罪魁”
测试结果表明,屋里肯定有地方漏电了,可钟先生家电线线路经检查是没有问题的,漏电的地方在哪呢?
电力部门两名工作人员决定,从屋里往屋外寻找漏电的地方。方法很凑效,很快查出是钟先生家的入户电线出了问题。
钟先生家的入户电线横跨门前巷道,由于平时不少大货车要从巷道经过,有人就将钟先生家的入户电线拉高了,其中一端就用一根铁丝挂在钟先生家二楼的防盗窗上。工作人员发现,由于常年的日晒雨淋,入户电线的绝缘胶已破裂,于是,电就通过铁丝传到防盗窗,再通过屋内预制板里的钢筋传到屋内各处。而因为楼梯间的层层阶梯都是小块预制板组成的,钢筋最密集,因此导致周围地板发热。
“也就是说,我家整栋楼房都是带电的?”听到这个调查结果,钟先生后怕不已。工作人员解释,虽然钟先生确实是住在“电屋”里,但由于电压较小,并且人在家行走时,一般都会穿鞋子,鞋子有绝缘作用。不过,当钟先生用双手同时触摸地板时,他的体内就形成了电流,因此也有了触电的感觉。此外,由于养了田螺的水可以导电,因此田螺就被电死了。
随后,工作人员剪掉了悬挂钟先生家入户电线的铁丝,并用一根绝缘线重新将入户线吊起来。排险完毕,工作人员再去测量地板上的电压,已经为0。同时,楼顶水池的电压也已消失。为了避免类似安全隐患出现,工作人员说过几天还要对钟先生家的入户电线进行改装。
|